Здравейте!

Как се изобразява въздушно кабелно трасе с няколко жици и съответно оразмеряването при определянето на застроителната линия?
Става въпрос за трасе с 3 жици 20kV, като са разположени на 70см. от "центъра на трасето" в ляво и дясно.
Съгласно наредбата за енергийните обекти имаме по 2 метра от крайните жици за 20kV.
За проекта имам и две трасета по 110kV, което по същия начин трябва да изобразя. Но за там имам 8 метра разстояние между двете крайни жици. Тук сервитута ще го определи НЕК.

Някой ако е правил подобен ПУП, ако може да прати картинка.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пон Юли 20, 2020 4:49 pm 
Offline

Регистриран на: Пон Юли 20, 2020 4:45 pm
Мнения: 2
Мисля, че ВЕЛ 20 kV са със сервитут 2.50 и 5.00


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Юли 21, 2020 7:24 am 
Offline

Регистриран на: Чет Ное 08, 2007 11:42 am
Мнения: 36
Има промяна в наредба 16. Сервитута е
э
по 7 метра от оста на ВЕ - 20kV.
по 14 метра от оста на ВЕ - 110kV.
по 26 метра от оста на ВЕ - 220kV.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Юли 21, 2020 4:31 pm 
Offline

Регистриран на: Пон Юли 20, 2020 4:45 pm
Мнения: 2
Прав е колегата Петков. Има изменение в Наредбата, което съм проспал :)

https://lex.bg/laws/ldoc/2135493130


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Чет Юли 23, 2020 3:34 pm 
Offline

Регистриран на: Вто Авг 03, 2010 6:26 pm
Мнения: 45
Цитат:
електропроводи (ВЕ) за 110 kV, 220 kV, 400 kV и 750 kV

ПО ТРАСЕТО НА ВЕ, ИВИЦА С ШИРОЧИНА:

1. При трасе през населени места и селищни образувания:

За ВЕ 110 - 400 kV; хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение, плюс:

8 m за ВЕ 110 kV, по 4 m от двете страни;

12 m за ВЕ 220 kV, по 6 m от двете страни;

18 m за ВЕ 400 kV, по 9 m от двете страни.


Това е от наредбата в началото на таблицата. И кое спазваме ? Защото съм ги направил при спазване по 4 метра от краен проводник за 110kVA, като за 2 от проводите имам скица от Енергото за сервитутна зона като е сметната с максимално отклонение. Там съм дал отклонението + 4 метра.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Чет Юли 23, 2020 6:41 pm 
Offline

Регистриран на: Чет Ное 08, 2007 11:42 am
Мнения: 36
5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2020 г.) приложение № 5 - за линейни енергийни обекти за пренос и разпределение на електрическа енергия, за които са възникнали сервитути по силата на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.), съгласно § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката.
...........
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2020 г.) При наличие на техническа невъзможност по преценка на титуляря на сервитутните права или по предложение на собственика на засегнатия имот, прието от титуляря на сервитутните права, могат да се установяват и по-малки от определените в приложение № 5 размери на сервитутната зона.

Колега четете цялото съдържание, не само таблиците!
Щом имате писмо от Енергото, стъпете на него. Лошото ще е ако писмото е от преди промяната в наредбата!


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 6 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
POWERED_BY
geodesy-bg.net